尚志四苑电费“风波”妥善解决
市技术监督局检测结果证明计量无误
湛师新闻网1月11日讯 2009年10月11日,我校学生公寓尚志四苑公布了该苑区同学的宿舍用电情况。很多宿舍都有电费超出的现象,这在尚志四苑的同学中引起了轩然大波,该苑区较多同学强烈反应宿舍用电超出太多。同学们的意见得到了学生处及公寓管理中心的高度重视。
为了解开同学们的疑惑,公寓管理中心为同学们做了电流量的检测实验——关上宿舍电源,查看电脑智能电子表是否还在计量,结果表明宿舍控电系统工作正常,但同学们不信服;于是公寓管理中心请来提供控电系统的惠州金龙科技贸易有限公司(下简称金龙公司)的技术人员及负责人向同学们解释并检测,检测结果还是正常,好多同学还是不信服。
学生处就此情况向学校领导作了汇报。学校领导非常重视,为了使这件事得到公开、公平、公正的解决,学校向湛江市技术监督局申请对同学有疑问的控电系统进行技术检测,张兰英副书记和李永全副院长指示有关职能部门——学校后勤水电维修中心负责联系落实,学生处、学生公寓全面配合。10月份,市质监局两次派技术人员到我校向同学了解具体情况,并向金龙公司了解测电系统的相关技术细节等问题。
为有效检测尚志四苑控电系统,湛江市质监局的领导和技术人员,做出精确的电能计量系统测试方案,该方案得到了控电设备商和尚志四苑同学的认可。其后,市质监局的领导及工作人员,分两次在学生处钟莉萍副处长、公寓中心吴郁副主任、水电维修中心陈光玲经理、金龙公司工作人员、法政学院辅导员、权益部学生、学生代表等的陪同下,于12月10日按测试方案对尚志四苑同学选出的宿舍D1315、D1406、D2614等电能计量系统进行了两次现场检测,均未测出异常情况; 12月17日,按测试方案拆除了本苑10%共28间宿舍(由学生代表定出)的电能计量模板到市质监局检测。
12月30日,市质监局的检测结果《关于湛江师范学院学生公寓电能计量系统测试结果的报告》送到学校并交到学生代表的手里,由学生代表粘贴到公告栏里并收集同学们的意见。报告指出:1、本次现场测试随机抽查的3个用电单元的电能误差均未超过被测电能计量系统铭牌标注的准确度等级。2、本次抽查10%的电能计量模块共28个,其中27个电能计量模块未超过被测电能计量系统给出计量模块的允许误差,编号为D2-510的电能计量模块超过被测电能计量系统给出计量模块的允许误差(D2-510宿舍的模块不准确,因为它的计电量比实际电量要少)。
据了解,测试报告出来后,学生代表广泛听取同学们的意见,绝大部分同学都没有异议,表示接受检测结果。
至此,这场“风波”已得到了解决。在这场“风波”的处理过程中,充分体现了学校以生为本的办学理念。同时也提醒我们每位同学在平时生活当中要时刻注意节约用电,减少浪费。
(新闻中心 记者/吴金平 赵重阳 编辑、发布/何海婷) |
|